| A | XY2800系列多媒体集中控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 接通电源,指示灯不亮,中控不工作怎么办? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 1、中控电源插头未插上或向中控供电线路故障:检查供电线路。
2、中控保险丝熔断:连接中控输出电源的多用电源插座上供电超过5A/220V或短路,使保险丝熔断,换上同规格的保险丝,并使总输出电流≤5A/220V。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AV信号输出时好时坏,在没有信号输出时,AV信号线插拔或拨动一下就能正常输出? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | AV线太差:低劣的AV线,除了线径太小外,更关键的是插头的插针直径小(≤3.0mm),插针短(≤12mm),外金属层直径太大,造成接触不良,请换用优质AV线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电动银幕不能升降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 1、检查银幕接线是否正确,XY2300银幕控制输出采用三脚国标插座,其中中间的脚连接银幕的公共输入,另两脚为控制升或降。 2、中控国标插座内接触片不正,使银幕插头与插座簧片接触不良。 应急处理: A:在中控完全断电的情况下,用小的一字起子将插座内簧片拨正; B:将银幕插头稍向外扳。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RS232写码时,厂家提供的RS232码如"PWRON" "*0IR002"之类,如何写入? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 投影机RS232控制码主要有十六进制码和ASCII码二种,信源中控RS232写入程序要求输入的是十六进制码。 如果用户只有ASCII码,请先将ASCII码转换成十六进制码后再输入,可从信源网站“资料下载”中下载转换程序或转换对照表进行转换。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 为什么我进行RS232写码后,投影机仍无法控制? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 1、首先核对所提供的是不是该品牌、型号投影机的RS232控制码,还要核对其写码的波特率、校验位(一般为无校验),其中一个错误,就会导致投影机不能控制。
2、检查随机提供的RS232写码线(为正线,即5-5,3-3,2-2)将中控与电脑的连接是否正确,特别是电脑上连接的是COM1还是COM2,要与运行写码软件时选项中相一致。 3、向中控写码后,运行“串口助手”,务必检查有没有真正写入,或写入有误。有些电脑可能因病毒占用串口,或因端口冲突,而使串口工作不正常。写入的控制码与“串口助手”中读出的控制码完全一致(写入的十六进制控制码,字符间不需空格分开,读出时自动将二个字符一组,二个字符一组自动用空格分开)。 4、检查厂家提供的是十六进制码还是ASCII码,如果是ASCII码必须将其转换成十六进制码,可从信源网站上下载转换程序或转换表进行转换。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 投影机RS232的控制距离能达到多远? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 一般RS232串口,根据EAT/TAI-232标准规定:RS232采用负逻辑,即:逻辑“1”为-5V~-15V,逻辑“0”为+5V~+15V;另外,驱动器最大只允许有2500pF的电容负载,通信距离要受此电容限制。 因此,对于150pF/m的通信电缆的最大通信距离为15米(若每米电缆的电容量有所减少,则通信距离即可增长如果信号传输的波特率高,通信距离会相应缩短)。 所以,RS232一般用于20m以内的通信,如果超过20米,会直接影响投影机控制的可靠性。 对于投影机的RS232控制线,因此要求尽量以最短的走线方式布线,二芯线的线径不要太细。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 我的投影机没有RS232控制口,请问选用什么型号中控? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 选用信源XY6800型或XY2800-A型中控,它们同时具有RS232和红外控制投影机功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 有线电视也要求使用XY2300进行控制,能不能达到要求? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 选用信源XY2300A+增强型,它有二路红外控制,一路控制投影机的开关、VGA视频切换, 另一路控制视频设备信号(如有线电视、影碟机等)。增强型还具有电子音量控制, 但没有RS232控制型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VGA线连接方法及VGA显示偏色,图象显示抖动(甚至不能显示)如何解决? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 投影机VGA线连接法 注: 详细资料请打开PDF文档:http://www.zjxydz.com/down/VGAwenti.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | XY6800 系列多媒体中央控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 投影机在使用过程中电动银幕为什么会自动上升? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | XY6800智能中控具有智能检测投影机使用状态的功能,当中控检测到投影机未在使用时,智能中控自动将银幕上升,如果用户人为将银幕下降,中控又重新将银幕上升。 但如果用户在安装中控时未对中控智能控制部分进行调试,即使投影机在使用,但中控不能正常检测到投影机在使用,因此就出现银幕自动上升现象。 解决办法:重新对中控智能功能进行调试,调试正确后就不会出现用户使用投影机时银幕自动上升现象。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | XY6800智能中控直接关断电源,不能延时散热关机? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | XY6800智能中控具有智能检测投影机使用状态的功能: 当中控检测到投影机未在使用时,用户关闭电源开关时,中控立即关闭电源; 当中控检测到投影机已关机,但散热时间太短,中控自动继续散热,散热结束后自动关断电源; 当中控检测到投影机仍然处于开机状态时,中控自动发出关机信号,关闭投影机,接着自动检测确认投影机是否已关机,如已关机,中控进入散热状态,散热结束,关断电源; 当中控发出关机信号,因线路等原因而无法关机时,中控一直处于声光报警状态,直到用户采取其他办法关闭投影机电源为止。 如果中控智能控制部分未作调试或调试不当,出现用户按下电源开关时智能检测电路出现检测错误,而直接关断电源现象,这时用户需将中控智能控制重新进行调试。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | VGA分配器系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 如何计算VGA系统的视频带宽? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答 | 如何计算VGA系统的视频带宽 由IBM推出的采用RGB模拟信号的VGA视频标准,定义了具有60Hz刷新频率、可产生16种颜色的能力的640×480像素格式。模拟RGB标准很快成为知名的VGA标准,时至今日,大多数计算机的VGA监视器仍然保留有15引脚的D-Sub兰色连接器。VGA标准现在由视频电子标准协会(Video Electronics Standards Association,VESA)负责,信号及如何测量和测试信号的定义都由该协会制定。 如今VGA家族包括了一系列名称,从原来的VGA(视频图形阵列)到UXGA(超扩展的图形阵列)。业界专家预期,在PC领域,该标准会存在到2015年或更晚。 有些系统的VGA信号必须通过放大器或开关,然而对于这样的开关或放大器,设计师如何计算所需要的带宽却有些复杂。进行这样的计算需要某些数学知识,并对CRT监视器有一定的了解。由于CRT曾经一度是最普通的显示器件,目前基本的视频带宽计算仍然依赖于老式CRT监视器的物理机制。 虽然CRT监视器正快速地被LCD监视器替代,但CRT仍构成标准的一部分,所以,必须对其有所了解,以计算带宽。在CRT内,电子束在磁场中进行偏转,自上而下,覆盖整个屏幕,从而形成“光栅”图样(见图1)。在显示屏的有效部分(迹线)显示信息。在迹线的末端,电子束必须返回左端,开始另一次扫描;在回扫期间,必须不可见,这通过“消隐”成黑电平来实现。回扫时间必须考虑在内。同样,当电子束到达CRT底端时,要产生一条与起始位置垂直的回扫线,在计算带宽时也必须把这段时间考虑在内。
示例:1280×1024像素,60Hz刷新频率 对60Hz的刷新频率,显示一帧需要的时间为16.6ms,假设垂直回扫时间为1.6ms,这样就剩15ms的有效扫描时间。如果一帧的有效行数为1024,则完成每一行需要14.6ms。假设水平回扫时间为1.8 ms,则有效扫描只有12.8ms。 必须在12.8 ms内显示1280像素,所以每个像素的时间为10ns。为计算最坏情况下需要的带宽,假设交替显示其他颜色和白色。例如,如果给绿色信号加方波,每像素10ns,结果得到20 ns周期的方波,其频率为50 MHz (见图 2)。 该波形能在显示屏上交替显示G、BK、G、BK(交替出现512个绿/黑像素)。不过,如果波形是正弦波,而非方波,情况会怎样呢? 图3给出了在方波上叠加正弦波的情况。如果CRT监视器上单独显示正弦波,很明显,像素平均值要小一些,并且也不会很快增强。像素会有点“模糊”,仅在10ns期间的中间部分达到全亮度。正弦波产生的不是一个清晰的均匀点,而是边沿有些不清晰,或“模糊”的点。
理想信号通过50 MHz滤波器之后,得到的显示也可用,但图像不会像具有更宽带宽的器件产生的那样均匀。因为,如今的大多数监视器都是LCD 而非CRT,需要多大的带宽不再显而易见。但是,系统必须能够使表中给出的基本频率的信号通过。 下表中列出了水平和垂直像素、刷新频率以及与每个标准分辨率对应的基本视频频率组合。假设66%的信号有效,并且视频带宽等于基本频率。注意,刷新频率的增加(例如从60 Hz增加到80 Hz)对带宽的影响与像素率的增加对它产生的影响相同。对目前的LCD监视器,适合眼睛的最佳刷新频率很少高于60 Hz。因此,确定系统的任一放大器或开关的视频带宽的一个合理的规则是,使其为基本频率的2到3倍。 选择满足一个或多个分辨率的元件时,此表非常有用。例如,如果目标分辨率是VGA开关(60Hz时为1280 × 1024),可以看出带宽(基本)是60 MHz。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||